Форум о кондиционерах

Кондиционирования, Тепловое оборудование, Обсуждение, Отзывы, Мнения, Советы
Текущее время: 24 авг 2016, 20:50

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 07:47 
Не в сети
Гуру
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 мар 2012, 12:54
Сообщений: 266
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 49 раз.
Пункты репутации: 5
Реальные отзывы о работе сплит систем. Предлагаю описать свою сплит систему (которая установлена у Вас дома), сколько стоит как работает, есть ли проблемы в работе, делаете или нет ТО. Рекламные отзывы о любых брендах будут немедленно удаляться.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 20:43 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 13 мар 2012, 21:08
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пункты репутации: 0
В том году были установлены две сплит-системы Тосот http://www.tosot.ru/products/home/NATAL/t09h_sn/ . Основными критериями были тихая работа, внешний вид, качество пластика и др. критерии.
И так по-порядку:
Внешний вид- внутренний блок аккуратный, идеально вписался в интерьер. Самое главное, что у него отключается подсветка дисплея, у друзей стоит корейский сплит, а там такой функции нет, ночью как прожектор в глаза светить, они заклеили дисплей. Уличный блок не-много большой, и наверно тяжелый, монтажники долго отдыхали после подъем сплит-системы в квартиру.
Тихая работа- внутренний блок работает, тихо, не трещит, не звенит, во общем для спальни рекомендую. Уличный тихий, даже монтажники удивились работе.
Качество пластика- ни чего не воняет, цвет белый.
Пульт-как у телевизора, но стильный. Есть не достаток, нет крепления на стену.
Гарантия 3 года. Ну и соотношение цена-качество.
Конечно год не показатель, но пока я довольна выбором


Вложения:
11111_thumb.jpg
11111_thumb.jpg [ 211.44 KiB | Просмотров: 46128 ]
2222_thumb.jpg
2222_thumb.jpg [ 190.32 KiB | Просмотров: 46128 ]
5555_thumb.jpg
5555_thumb.jpg [ 157.71 KiB | Просмотров: 46128 ]
44444_thumb.jpg
44444_thumb.jpg [ 149.78 KiB | Просмотров: 46128 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 02:35 
Не в сети
Гуру
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 июл 2012, 15:06
Сообщений: 414
Благодарил (а): 75 раз.
Поблагодарили: 121 раз.
Пункты репутации: 128
Отзыв о Rolsen RAS - 07CWAF – DC

Прошло лето и настало время рассказать о работе инвертера Rolsen RAS - 07CWAF – DC. Это самый реальный отзыв, какой может быть, многие подробности, естественно, опускаются. Попробую быть объективным.

Купил таких два в апреле сего года по 15 000 рублей в интернет-магазине, самостоятельно установил в июле, когда «припекло». До этого опыта пользования не имел, поэтому наивно верил сказкам производителей и, когда работа этих изделий мне не понравилась, стал везде, где мог, задавать глупые вопросы (время показало, что они – вовсе не глупые).

Итак, по порядку.

Критерии выбора: 1) инвертер; 2) дизайн внутреннего блока и его размеры; 3) цена; 4) производитель (компания Rolsen более 20-ти лет на нашем рынке, хотя и не является ведущим брэндом холодильной техники).
Место установки: комнаты 11 и 13 м2 с высотой потолков 2,5 м на северо-восточной стороне 5-го этажа панельной пятиэтажки, окна – 2-х камерные стеклопакеты, входные двери с двойным уплотнением, наружные стены - керамзитобетон 35 см, Северо-Западный регион (Псков). Основные теплопритоки – наружный нагрев потолка и стен, т. к. квартира герметична, не считая 2-х вентиляционных каналов.

Очень редко продавцы заботятся о наглядном представлении своего товара, поэтому лучшей картинки при выборе по первому критерию, чем эта, я не нашел.

Вложение:
RAS_07CWAF_DC_In.jpg
RAS_07CWAF_DC_In.jpg [ 232.99 KiB | Просмотров: 44279 ]


А вот так внутренний блок выглядит в реальности (в моем случае это черновая установка, т. к. квартира подлежит капитальному ремонту и кондиционеры будут переноситься на другое место)

Вложение:
Комментарий к файлу: обратите внимание на соотношение потребляемой и производимой мощности
IMG_0392.jpg
IMG_0392.jpg [ 265.68 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
IMG_0277.jpg
IMG_0277.jpg [ 154.79 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Изображение 570.jpg
Изображение 570.jpg [ 147.62 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
IMG_0286.jpg
IMG_0286.jpg [ 146.43 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Комментарий к файлу: пленку защитную до сих пор не отодрал
IMG_0279.jpg
IMG_0279.jpg [ 162.53 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
IMG_0272.jpg
IMG_0272.jpg [ 153.28 KiB | Просмотров: 44279 ]


К положительным качествам сего продукта отношу: внешность внутреннего блока, правильно скомпоновав можно получить достойное украшение интерьера (если купите, конечно, после моего отзыва); тихую работу наружного блока (в режиме охлаждения его не слышно даже в ночной тишине); действительная экономичность (за месяц эксплуатации к моему счету за электроэнергию добавилось 100 р.); доступность инструкции на сайте компании, а также связь с сервисной службой по электронной почте (отвечают быстро, хотя толку от этого никакого).

На этом моя любовь к кондиционеру заканчивается.
Внутренний блок: при первой проверке (в настольных условиях) в режиме вентиляции услышал стрёкот, как будто что-то цепляло корпус вентилятора, пришлось разбирать, да и потом, обслуживать-то мне. Процедуру трепанации начал с передней панели, которая открывается с немалым усилием (пришлось подрезать заусенцы и острые углы на защелках), сама же панель, корпус, ламель жалюзи снимается без особых усилий, а вот, чтобы отсоединить крыльчатку вентилятора нужно снимать чехол платы, плату, чехол двигателя вентилятора, чтобы добраться до контрящего винта.

Вложение:
Изображение 488.jpg
Изображение 488.jpg [ 224.57 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Изображение 486.jpg
Изображение 486.jpg [ 296.04 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Комментарий к файлу: после снятия чехла двигателя вентилятора вижу волшебный винтик
Изображение 483.jpg
Изображение 483.jpg [ 251.84 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Изображение 481.jpg
Изображение 481.jpg [ 237.11 KiB | Просмотров: 44279 ]


Вынимаю крыльчатку и вижу виновника стрёкота – кусочек прилипшего скотча.
Вложение:
Комментарий к файлу: ага!
Изображение 482.jpg
Изображение 482.jpg [ 128.57 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Комментарий к файлу: и ещё косячок один из многих ему подобных
Изображение 492.jpg
Изображение 492.jpg [ 131.96 KiB | Просмотров: 44279 ]


Из сих действий я понял, какую работу нужно произвести, чтобы через пару лет хорошенько обслужить внутренний блок.

Пульт ДУ совершенно убогий, без подсветки, плохо читается, на ощупь трудно определить, где какая кнопка (ночью – важно), хотя на картинках выглядит привлекательно.
Вложение:
Комментарий к файлу: мы живем среди пультов ДУ, добро пожаловать в коллекцию
IMG_0290.jpg
IMG_0290.jpg [ 199.22 KiB | Просмотров: 44279 ]


Вышеописанное – это начало моих огорчений. Пройдя непростой путь подготовки и последующей установки (подробности опускаю) моих замечательных сплит-систем, включив режим охлаждения 24*, я приготовился вкусить от плодов своих рук, ожидая приятной прохлады морского бриза, дующего из улыбающегося инвертера… а вот, что-то холодно стало. Оба инвертера работали примерно одинаково: нагоняли температуру на пару градусов ниже заданной (а по ощущениям на все 4 – 5) и отключались, где же «…поддержание оптимальной температуры…», так работают – обычные кондиционеры!? Я вступил в переписку с сервисной службой производителя, искал ответы в книжках, задавал вопросы на форумах, суть которых сводилась к следующему: нормально ли это и почему так происходит (это же инвертер!). К сожалению внятных, простых и доходчивых ответов не получил от профессионалов (ну, и ладно, сам ответил, но об этом в конце).

Функции: как работает ионизация я не почувствовал ни носом, ни самочувствием, но листик нравится; как реализуется режим «sleep» тоже не ясно, но не так как в инструкции (там есть и другие несоответствия); «auto» - выбирает только высокую скорость вентилятора внутреннего блока (ВБ); «swing» - качание горизонтальной жалюзи, остановка в нужном положении (ну, это у всех есть); полезная функция «screen» - отключение подсветки дисплея, днем, вечером приятно смотреть, ночью – нервирует, ярко светит; самая хорошая среди всех функция вентиляции – включил на малую скорость – дует потихонечку, днем не слышно, а вот ночью…, впрочем, не сильно раздражает, привыкнуть можно (после «маленькой», вообще, по-фиг), но все же лучше, если дует, т. к. когда не дует слышится гудение режима ожидания.

Отличительной особенностью управления является функция НЕзапоминания настроек (обещанное в инструкции «автоматическое восстановление работы…» проявляется как сохранение выбранного режима и температуры, скорость, направление потока воздуха приходится настраивать заново): нажимаешь на красненькую кнопочку, вентилятор взвывает сразу на высокой скорости, ламель становится жестко под углом в 45*, 3-5 сек. скорость падает до низкой, а на пульте фиксируется высокая, в зависимости от выбранного ранее режима, работа кондиционера после раздумий начинается с высокой скорости, в общем весело.

Теперь об алгоритме действий доброжелательного господина Ролсена.
Включаю режим охлаждения 24*, вот исходное состояние.
Вложение:
Комментарий к файлу: красный, потому что боялся - не хватит шкалы синего при проверке температуры в режиме обогрева
Изображение 608.jpg
Изображение 608.jpg [ 235.42 KiB | Просмотров: 44279 ]
Вложение:
Изображение 611.jpg
Изображение 611.jpg [ 148.95 KiB | Просмотров: 44279 ]


Включается компрессор и температура по давлению плавно опускается до – 4*, затем потихоньку поднимается до +3*, при этом немного потребляя тока (зачем нужна функция «strong», не понимаю – метель устраивать?); звук работы компрессора, неслышный снаружи, слышен в ВБ заметным и противным урчанием с подвыванием; трещит пластик; в какой-то момент, по до сих пор мне неизвестным причинам, вентилятор с 1-ой скорости взлетает на 3-ю и не подчиняется командам ПДУ (и в режиме «sleep» тоже);

Вложение:
Комментарий к файлу: датчик термометра повесил на датчик наружника
Изображение 612.jpg
Изображение 612.jpg [ 221.9 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Комментарий к файлу: во время "разгона" бывает и до 3А
Изображение 617.jpg
Изображение 617.jpg [ 234.14 KiB | Просмотров: 44279 ]


примерно через 3 минуты показатели стабилизируются, урчащие звуки стихают, успокаивается треск и в таком виде поддерживается «комфортная» температура. При повышении температуры 0,1 – 0,2 градуса на входе на столько понижается на выходе (чуткий, зараза), ну, а остальное видно на картинках.

Вложение:
Комментарий к файлу: так, ведь, нагляднее?
Изображение 622.jpg
Изображение 622.jpg [ 157.68 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Комментарий к файлу: на шильдике, кто смотрел, минимальная мощность потребления 380 Вт, здесь реально 330 Вт, знает, черт, что я на него злюсь, старается угодить, как может
Изображение 651.jpg
Изображение 651.jpg [ 172.98 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Комментарий к файлу: справа температура на выходе из испарителя в зоне штуцера НБ
Изображение 650.jpg
Изображение 650.jpg [ 232.03 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Комментарий к файлу: слева вверху Твоздуха на входе, справа - мокрый термометр, нижний на выходе
Изображение 661.jpg
Изображение 661.jpg [ 163.97 KiB | Просмотров: 44279 ]


И когда наш друг решит: «Хватит уже холодить, итак квартиру переохладил на два градуса», отключается наружный блок, который работает тихо (но в режиме охлаждения). Понятно, в средней зоне (по высоте) квартиры – все 21*, по ощущениям – меньше.

рассчитываю перегрев вот по этой схеме :
Вложение:
1.jpg
1.jpg [ 45.06 KiB | Просмотров: 44279 ]



Перегрев в норме.
Манипуляции с дозаправкой и стравливанием хладагена ничего не дали – система корректирует вмешательство, здесь я показал конечный результат измерений (единственное, что забыл: попробовать – прикрутить краны на штуцерах НБ, чтобы уменьшить прокачку фреона и понаблюдать за приборами).

При переключении в режим обогрева аппарат, немного подумав, напоминает о себе металлическим лязгом в ВБ, так по трубкам передается, видимо, звук работы 4-х ходового клапана. Включается НБ, вот, тут уже компрессор слышен отчетливо, но внутри наоборот – тише, конкретно трещит пластик ВБ, - ну и немножко показателей:
Вложение:
Комментарий к файлу: тепло, блин, очень тепло!
Изображение 635.jpg
Изображение 635.jpg [ 206.16 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Изображение 633.jpg
Изображение 633.jpg [ 254.45 KiB | Просмотров: 44279 ]

Вложение:
Комментарий к файлу: бывает до 6А, т. е. почти на всю катушку, вроде не зачем
Изображение 631.jpg
Изображение 631.jpg [ 249.58 KiB | Просмотров: 44279 ]


Нагоняет температуру на малых оборотах вентилятора ВБ (которые по настроению системы могут подняться до больших) быстро, за 5 – 10 минут, по достижении какого-то «своего» максимума, ток постепенно опускается до 2,5 А и, немного еще поработав, аппарат выключается (во время наблюдений не было сколь-нибудь заметных теплопотерь помещения, поэтому цикл старт-стоп короткий), причем с повышенным шумом и вибрацией компрессора. В течении периода работы на обогрев внутри НБ слышится какое-то шипение, похожее на звук травящей пробитой автошины в воде (у обоих), может кто-нибудь скажет, что это может быть?

В эти дни сентября у нас в городе похолодало, использую товарищей в режиме обогрева, описанных шумов НБ в комнате не слышно, только если открыть окно.

Однажды в июле, когда на улице было 32* (у нас такое не часто), включив кондиционер, обнаружил что он все-таки работает как инвертер, открыл все двери комнат на юго-западной стороне квартиры, пустив тем самым прогретый воздух, стал наблюдать за показаниями термометров. Признаюсь, был удивлен быстротой и диапазоном реакций холода на поступающее тепло 0,1 – 0,2* в 3 -5 сек. Наверное, в алгоритме работы «мозгов» важной частью является температура наружного воздуха, и это понятно, в системе 5 термодатчиков (может больше). В этот день, уходя на работу, кондиционеры оставил включенными на 23*, а все межкомнатные двери открытыми. Прийдя вечером домой, обнаружил прохладную квартиру, а кондиционеры выключившимися, причем, наиболее приятная температура была в большой и самой жаркой комнате. Нормально!? Получается две инверторных семёрочки выстудили 3-х комнатную квартиру 66 м2 и выключились, что говорит о том, что в хорошо теплоизолированных помещениях 7-ка за 12-ку сработает, т. е. агрегат имеет неслабый запас мощности.

Итак, итог. Братец Rolsen RAS - 07CWAF – DC – в целом неплохой парень, и симпатичен, и сердце у него GMCC (Toshiba), и душа широкая (мощные теплообменники), и трудяга, только с мозгами плоховато, и воспитанию не поддаётся, с ним бы позаниматься – был бы красавчик (но для этого нужно быть инженером-электронщиком и инженером-холодильщиком), а кому это надо? В конкретно моих условиях другой работы инвертера нельзя ожидать даже от именитых собратьев (температура будет точнее, наверное). Могу сказать определенно – в спальню, детскую такой аппарат ставить не советую, в кабинет, зал, кухню – пойдет.

При выборе DC-ишника, кроме моих критериев нужно обращать внимание на диапазон потребляемой и производимой мощности и их соотношение (сравните, например, Tosot GU-09B U-Grace и C&H CH-S09FTXG), теплопритоки, теплопотери, направление воздушного потока, конструктивные особенности той или иной модели (начинку НБ имеется в виду), наличие функции «I Feel», которая сгладит перепад температур. В Питере в одном интернет-магазине цена на описываемую здесь модель упала до 12 тыс. и падает, нормальный инвертер за такие деньги, если подойти с умом.

В заключении привожу цитату с сайта http://www.rolsen.ru/products/obogr/con ... wacdc.html
«Благодаря различным режимам охлаждения и обогрева воздуха Вы никогда не будете ощущать дискомфорт, связанный с изменением температуры. Низкий уровень шума работы кондиционера не потревожит Вас во время отдыха, и вы сможете наслаждаться покоем и уютом», чего вам всем и желаю.

Мой же многотрудный опыт научил меня индивидуальной мудрости: «На Ролсена надейся, а сам ходи в школу!»

p. s. картинки кликабельны, мое мнение исключительно частное, на бесспорность не претендую.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 08:26 
Не в сети
Гуру
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 мар 2012, 12:54
Сообщений: 266
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 49 раз.
Пункты репутации: 5
ЗАЧЕТНАЯ работа, молодца.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 23:15 
Не в сети
Гуру
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 июл 2012, 15:06
Сообщений: 414
Благодарил (а): 75 раз.
Поблагодарили: 121 раз.
Пункты репутации: 128
В ближайшие дни постараюсь показать отчет о работе Ролсенов в режиме обогрева в межсезонье и в первые дни зимы. Обещаю, будет интересно (если к тому времени буду жив (снег, гололёд, всё такое...)).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 08:18 
Не в сети
Администратор
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 09 мар 2012, 23:29
Сообщений: 31
Изображения: 0
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Пункты репутации: 0
Будем ждать :!:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 23:49 
Не в сети
Гуру
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 июл 2012, 15:06
Сообщений: 414
Благодарил (а): 75 раз.
Поблагодарили: 121 раз.
Пункты репутации: 128
Всем, привет. Как и обещал, продолжаю делиться впечатлениями о работе инвертеров Rolsen RAS - 07CWAF – DC, только теперь в режиме обогрева в межсезонье, в т.ч. при отрицательных температурах наружного воздуха. На сегодняшний день это самый дешевый инвертер, (продающийся за 12 тыс. руб. в интернет-магазине ULMART, у которого множество филиалов по стране), и зря я так придирался к его работе, просто это первый кондиционер в моем пользовании, не с чем было сравнивать, за свою цену он совсем неплохо справляется с обязанностями эффективного электроотопления (СОР для этой модели заявлен – 3.3).

Признаюсь, не удержался от повторных исследований поведения сплит-систем при незначительных стравливания и дозаправке хладагента, чтобы определить для себя закономерность поведения машины в различных температурных условиях и режимах работы. В процессе этих истязаний пришла простая мысль: «Чем больше фреона в системе, тем больше производительность, но и потребляемый ток больше; чем меньше фреона, тем меньше производительность, но и потребляемый ток меньше (в разумных пределах, конечно, я помню о масляном голодании)». В результате в режиме охлаждения я добился потребление тока 1.25А и 1.3А для каждого, соответственно, соблюдая «перегрев», конечно. На этом и успокоился.

Последствием насилия над «братьями», оказалась прибавка к моему счету за электроэнергию (август – сентябрь)в сумме 330 руб. В этот период я уже «грелся», причем беспринципно и расточительно (в августе у нас холодные ночи, что ж говорить о сентябре?). Получив счет, решил осваивать функцию включения и выключения по таймеру . С 19 сентября (дата, отраженная в счете) по 10 октября (включение центрального отопления), грел всю 3-комнатную квартиру 66 м2 исключительно кондиционерами, используя таймеры. Уходя на работу, задавал время включения за час до возвращения, вечером – включение утром (как будильник – «зашуршал» - пора вставать). В октябре с нетерпением ждал счет. Получив, не поверил своим глазам - прибавка составила 130 руб. Невероятно, но факт! В тот день я открыл для себя исключительную полезность функции «таймер». Два кондея работали примерно по 8 часов в сутки при температуре наружного воздуха от -2 - +5*(ночью) до +3 - +10* (днем), поддерживая температуру в комнатах 24.5 – 25.5*.
В период октябрь-ноябрь я уже не использовал «таймер», т.к. кондиционеры восполняли недостающее тепло, включаясь эпизодически, за что и получил прибавку к текущему счету в 200 руб., но зато воздух типа очищался и вся квартира рециркуляционно вентилировалась и всегда было тепло, но от функции «ионизация» толку по-прежнему никакого.

Несколько фраз о температурных показателях и об алгоритме работы на обогрев.

Наблюдения проводил при -5 - +10* снаружи. При включении вентилятор ВБ, как всегда, взывает на высокой скорости на 1 – 2 сек. и стихает, не прекращая вращение, но так, что его не слышно, через минутку-другую останавливается совсем. Слышится переключение 4-ходового клапана, и через пару-тройку минут - включение компрессора, который, видимо, работает на «саморазогрев», примерно через столько же (или чуток больше)проявляет себя 4-хходовой клапан, оживает вентилятор НБ, а компрессор начинает качать тепло в ВБ, который при температуре 20 -22* включает свой вентилятор на самых минимальных оборотах (ниже первой скорости, задаваемой с пульта) , при достижении же 28 -30*, обороты плавно и потихонечку поднимаются, а когда температура будет 33 – 34*, перейдут на заданную скорость (я использовал 3-ю). На все-про-все уходит 8 – 10 мин: чем теплее на улице, тем быстрее, чем холоднее - тем медленнее. И это понятно: чем теплее снаружи, тем выше энергоэффективность по теплу, и наоборот – по холоду. При заданной температуре 25*, на выходе из ВБ - в среднем 37 – 38*(макс. – 42*, мин. – 34*), воспринимается комфортно, для поддержания оной в комнатах один потреблял 1.8 – 2А, другой – 2.2 – 2.5А, во время «разгона» не более 4.5А.

Одна особенность после первоначального включения – через 2 – 5 минут начинает мигать значок режима «сон», это включился процесс оттаивания теплообменника НБ, не смотря на то, что «побелели» только две его нижних трубки, далее – как и описывалось выше: останавливается ВБ, переключается 4-хходовой клапан, отогревается наружник (вентиляторы, естественно, стоят), снова переключается 4-хходовой клапан, включается вентилятор НБ и компрессор, который начинает подавать тепло и все повторяется до выхода на необходимую мощность. В последующем работа кондиционера не прекращается до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура в помещении или теплообменник НБ напрочь не забьётся снежной шубой. В текущей суете на изменения в работе машины мало обращаешь внимание, но ночью… В общем и целом, кроме отчетливой слышимости этапов работы Ролсена, в режиме охлаждения он немного переохлаждает, в режиме обогрева немного перегревает (но это как-то приятней в условиях ветерка теплого, в отличии от студеного).
Появилась возможность и один из «братцев» был переведен на другой объект трудиться преимущественно в качестве теплового насоса «воздух-воздух», в т.ч. для зимнего отопления, где есть возможность наблюдать и вмешиваться в его работу стоя на земле, а не зависая на 5-ом этаже. Но об этом в следующий раз.

В наш городок зима пришла календарно в срок, но по-февральски как-то, с метелями и сухим снегом. Оставшегося «труженика» пришлось отключить, чтобы не сжечь вентилятор наружного блока, занесенного снегом во время регламентированного простоя. И правильно сделал, т.к. его действительно замело (эту проблему буду решать в следующем году).

Что ж, спасибо за недорогое комфортное тепло и спокойной тебе спячки, до весны, мой серебристый друг!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 00:44 
Не в сети
Гуру
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 июл 2012, 15:06
Сообщений: 414
Благодарил (а): 75 раз.
Поблагодарили: 121 раз.
Пункты репутации: 128
21.12.12 истек месяц наблюдений за работой товарища Ролсена в режиме обогрева в качестве основного источника тепла при уличной температуре от +5 до - 23*. Да, да, - минус 23*! Это самая низкая температура, которая подвергала нашего знакомого испытаниям, с которыми он, дешевый бюджетник, справился и справляется, отапливая квартиру в 25 м2 с 3-х метровыми потолками. Последние две недели стабильно держится мороз - 13 - 18*, я восхищен его работой, довольны клиенты. Есть записи, картинки, однако накопленный материал выходит за рамки отзыва о какой-то конкретной модели. Сейчас могу только сказать, что за месяц наш друг потребил 510 кВт, работая круглосуточно.
Вложение:
Комментарий к файлу: минус 15 - полет нормальный
фото 1.jpg
фото 1.jpg [ 345.06 KiB | Просмотров: 42267 ]


Об остальном - в новой теме «Отопление кондиционером…» viewtopic.php?f=11&p=5701#p5701


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:02 
Не в сети
Гуру
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 19 июл 2012, 15:06
Сообщений: 414
Благодарил (а): 75 раз.
Поблагодарили: 121 раз.
Пункты репутации: 128
Зима на исходе, а эта машинка работает, и работает совсем неплохо, удивлен, конечно, но - факт! По субъективным наблюдениям КПД не ниже 200%, даже при -20*... Как объяснить, пока не знаю... размышляю... физику, вроде, никто не отменял...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:49 
Не в сети
Гуру
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 10 мар 2012, 12:54
Сообщений: 266
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 49 раз.
Пункты репутации: 5
sergej11966 писал(а):
Зима на исходе, а эта машинка работает, и работает совсем неплохо, удивлен, конечно, но - факт! По субъективным наблюдениям КПД не ниже 200%, даже при -20*... Как объяснить, пока не знаю... размышляю... физику, вроде, никто не отменял...

Да КПД не ниже 200%, даже при -20 это крутовато, Вы явно влюблены в этот сплит. Осторожно - любовь зла ..... Наверно теплопотери у дома равны нулю вот и все объяснение физики работы данной модели.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB